本资料为后勤维修应急预案
一、自来公司停水
1.负1楼至7楼停水首先查看泵房东南角压力表压力是否是0.3~~0.4MPa如果没有压力。联系自来水公司3320315确定停水及来水时间。
2.关闭所有生活给水泵(打到手动状态)。
3.启动备用水系,先开启1号阀门,关闭2号阀门,观察水流是否浑浊;(务必观察隔壁污水池液面,开启排污泵防止溢水)如果水流清澈后就关闭1号阀门,开启2号阀门向水箱内注水,水位达到水箱一半时,关闭4号阀门,打开3号、5号阀门,并启动负1楼至3楼增压泵给水。(注:本商场给水系统分为两部分。负1楼至3楼。4楼至7楼)
4.打开7楼增压泵向7楼水箱给水,观察负1楼水箱水位,低于1/4时关闭7楼增压泵。间歇性启动给水。(注: 4楼至7楼用水经过7楼水箱并再次增压)
5。以上操作由专人监护,自来水来水恢复所有阀门,并做好记录。
二、负1楼至3楼水压小
1、负1楼至3楼水压小,首先查看泵房东南角压力表压力是否是0.3~~0.4MPa。
2、如果压力小,开启负1楼至3楼增压泵增压,将旋扭由“停止”旋至“自动”,观察压力不超过0.4MPa为宜。
3、停水参照停水办法。
4、下班时或水压恢复后,关闭增压泵。